くろくろ様
いつもあきしょー工房をご確認頂きありがとうございます。
概算用のプレハブ建物の空調設備図を作成中なのですが、
一体型のパッケージエアコンを屋外に設置して上部から天井へ角ダクトで取込む予定なのですが、
FDは必要でしょうか?特に延焼ラインの記載がない場合は入れなくていいものですか?
>外壁ラインには基本的に防火区画は発生しません。
>そのため延焼ラインにかからない場合はFDは不要です。
>但し、貫通する室が多量の火気を扱う室である場合は別途消防法の規制を受ける場合があるため注意が必要です。
>(熱源機械室や発電機室、電気室、厨房やその他危険物に該当する室を貫通する場合等)
引き続きあきしょー工房をよろしくお願いいたします。