概算図面のダンパーの付け方

フォーラム ☆お悩み相談コーナー☆(停止中) 概算図面のダンパーの付け方

  • このトピックは空です。
2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #15431
    くろくろ
    ゲスト

    概算用のプレハブ建物の空調設備図を作成中なのですが、
    一体型のパッケージエアコンを屋外に設置して上部から天井へ角ダクトで取込む予定なのですが、
    FDは必要でしょうか?特に延焼ラインの記載がない場合は入れなくていいものですか?

    #15489
    あきしょー工房管理人
    ゲスト

    くろくろ様

    いつもあきしょー工房をご確認頂きありがとうございます。

    概算用のプレハブ建物の空調設備図を作成中なのですが、
    一体型のパッケージエアコンを屋外に設置して上部から天井へ角ダクトで取込む予定なのですが、
    FDは必要でしょうか?特に延焼ラインの記載がない場合は入れなくていいものですか?
    >外壁ラインには基本的に防火区画は発生しません。
    >そのため延焼ラインにかからない場合はFDは不要です。
    >但し、貫通する室が多量の火気を扱う室である場合は別途消防法の規制を受ける場合があるため注意が必要です。
    >(熱源機械室や発電機室、電気室、厨房やその他危険物に該当する室を貫通する場合等)

    引き続きあきしょー工房をよろしくお願いいたします。

2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中)
  • フォーラム「☆お悩み相談コーナー☆(停止中)」には新規投稿および返信を追加できません。