ほげ夫様
いつもお世話になっております。
外調機ではなく空調機を前提として以下に回答致します。
またAHUとFCU併用とのことなので居室だと想定します。
通常居室の場合人員数もしくは人員密度分の外気をAHUを通じて導入します。
またAHUとのことなので、AHUは室内の空調も行います。
そのため、AHUで外気負荷および室内負荷を処理し、FCUで室内負荷を処理します。
また、空調機からのSAは既に空調された空気であるため、既に外気負荷と室内負荷が処理された状態となります。
つまり、ご認識の通りAHUから空調された空気が送られてくるSAは負荷としては扱いません。
(空調機に設置されているコイルで外気負荷および室内負荷を処理しています。
また冷房時であればSAの比エンタルピーは既に室内の比エンタルピーよりも小さく、暖房時であればSAの比エンタルピーは室内の比エンタルピーより大きいかと思います。
それを踏まえても、負荷は既に処理されているとご認識いただけるかと思います。)
以下に参考URLを紹介します。
https://akisho-workshop.com/archives/13745
空調機廻りは理解するまでが大変難しいかと思います。
(当方も当時理解するまでに1年くらいかかりましたので。。。)
理解にあたって、恐らくまだまだ質問があるかと思いますので適宜ご連絡頂ければと思います。
引き続きあきしょー工房をよろしくお願いいたします。